그림과 같은 냉동 사이클로 작동하는 압축기가 있다. 이 압축기의 체적효율이 0.65, 압축효율이 0.8, 기계효율이 0.9라고 한다면 실제 성적계수는?
3.89
2.81
1.82
1.42
실제 성적계수는 이론 성적계수에 압축효율과 기계효율을 곱해 구하며, 체적효율은 냉매 순환량(냉동능력) 계산에 쓰일 뿐 성적계수에는 관여하지 않는다. 선도에서 구한 이론 성적계수가 약 3.89이므로 COP실제=3.89×0.8×0.9≈2.81COP_{\text{실제}}=3.89\times0.8\times0.9\approx2.81COP실제=3.89×0.8×0.9≈2.81이다.