아래 그림은 냉방시의 공기조화 과정을 나타낸다. 그림과 같은 조건일 경우 취출풍량이 1000m3/h이라면 소요되는 냉각코일의 용량(kW)은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
8
5
3
1
냉각코일 용량은 취출 공기의 질량유량에 코일 입구(혼합공기)와 출구 공기의 엔탈피차를 곱해 구한다. 질량유량은 G=1000×1.23600=0.333 kg/sG=\dfrac{1000\times1.2}{3600}=0.333\,\mathrm{kg/s}G=36001000×1.2=0.333kg/s이고 선도에서 읽은 코일 입출구 엔탈피차가 약 15 kJ/kg15\,\mathrm{kJ/kg}15kJ/kg이므로 q=0.333×15≈5 kWq=0.333\times15\approx5\,\mathrm{kW}q=0.333×15≈5kW이다.