덕트의 외부가 유리섬유로 보온되어 있으며 유리섬유는 외 기와 접해 있다… | [공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 23년 1회차
덕트의 외부가 유리섬유로 보온되어 있으며 유리섬유는 외 기와 접해 있다. 유리섬유의 열전도율 = 0.086kcal/mh℃, 외기의 열전달을 ∝ = 4.3kcal/m2h℃라 할 때 보온재의 두께 (mm)는 얼마로 하는 것이 좋은가?
1
2
2
10
3
15
4
20
해설
보온재 두께는 보온층의 전도 열저항이 외기측 열전달 저항과 같아지도록 잡는 것이 경제적이므로 에서 이다.