모두CBT
5세주형 700mm의 주철제 방열기를 설치하여 증기온도가 110℃, 실내 공기온도가 20℃이며 난방부하가 29kW일 때 방열기의 소요쪽수는? (단, 방열계수는 8 W/m2·℃, 1쪽당 방열면적은 0.28 m2 이다.)
144쪽
154쪽
164쪽
174쪽
방열기 1쪽당 방열량은 q=K A Δt=8×0.28×(110−20)=201.6 Wq=K\,A\,\Delta t=8\times0.28\times(110-20)=201.6\ \mathrm{W}q=KAΔt=8×0.28×(110−20)=201.6 W이다. 따라서 소요 쪽수는 N=29,000201.6=143.8→144N=\dfrac{29{,}000}{201.6}=143.8\to144N=201.629,000=143.8→144쪽이 된다. 나머지가 생기면 올림한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.