모두CBT

개방식 팽창탱크 장치 내 전수량이 20000L이며 수온을 20℃에서 80℃로 상승시킬 경우 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
개방식 팽창탱크 장치 내 전수량이 20000L이며 수온을 20℃에서 80℃로 상승시킬 경우, 물의 팽창수량은? (단, 비중량은 20℃일 때 0.99823kg/L, 80℃일 때 0.97183kg/L이다.)
1
54.3L
2
400L
3
544L
4
5430L
해설

물의 질량은 20,000×0.99823=19,965 kg20{,}000\times0.99823=19{,}965\ \mathrm{kg}이고, 80°C에서의 체적은 19,9650.97183=20,544 L\dfrac{19{,}965}{0.97183}=20{,}544\ \mathrm{L}이다. 따라서 팽창수량은 20,54420,000544 L20{,}544-20{,}000\approx544\ \mathrm{L}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.