냉매에 관한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
냉매에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
냉매표기 R+xyz형태에서 xyz는 공비 혼합 냉매 경우 400번대, 비공비 혼합 냉매 경우 500번대로 표시한다.
2
R502는 R22와 R113과의 공비혼합냉매이다.
3
흡수식 냉동기는 냉매로 NH3와 R-11이 일반적으로 사용된다.
4
R1234yf는 HFO계열의 냉매로서 지구온난화지수(GWP)가 매우 낮아 R134a의 대체 냉매로 활용 가능하다.
해설
R-1234yf는 HFO계 냉매로 GWP가 1 수준에 불과해, 키갈리 개정의정서의 HFC 단계적 감축에 대응하는 R-134a 대체냉매로 자동차 에어컨 등에 쓰인다. 참고로 400번대가 비공비, 500번대가 공비 혼합냉매이고 R-502는 R-22와 R-115의 공비혼합냉매이므로 나머지 보기는 틀리다.