암모니아 장치에 유분리기를 설치하려 한다. 유분리기를 어느 위치에 설치… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차
암모니아 장치에 유분리기를 설치하려 한다. 유분리기를 어느 위치에 설치하면 작용이 양호한가?
1
증발기와 압축기 사이에서 증발기 가까운 쪽
2
증발기와 압축기 사이에서 압축기 가까운 쪽
3
압축기와 응축기 사이에서 응축기 가까운 쪽
4
압축기와 응축기 사이에서 압축기 가까운 쪽
해설
유분리기는 압축기 토출관, 즉 압축기와 응축기 사이에 설치한다. 암모니아는 토출가스 온도가 매우 높아 압축기 바로 뒤에서는 오일이 증기 상태로 떠 있으므로, 가스가 어느 정도 냉각되는 응축기 가까운 쪽(토출관 길이의 약 3/4 지점)에 두어야 분리 효과가 좋다. 프레온계 장치는 반대로 압축기에 가까운 쪽에 설치한다.