풍량 4m3/sec, 송풍기 유효전압 100mmH2O, 송풍기의 효율이 75%인 송풍기의 소요동력은?
2.2 kW
3.6 kW
4.4 kW
5.2 kW
송풍기 소요동력은 P=Q×ΔP102×ηP=\dfrac{Q\times\Delta P}{102\times\eta}P=102×ηQ×ΔP(Q: m³/s, ΔP: mmH₂O)이다. 4×100102×0.75≈5.2[kW]\dfrac{4\times100}{102\times0.75}\approx5.2[\mathrm{kW}]102×0.754×100≈5.2[kW] 가 된다.