옥외 소화전이 6개 있을 경우 수원의 수량으로 올바른 것은?
48m2 이상
54m2 이상
60m2 이상
81m2 이상
옥외소화전설비의 수원의 수량은 옥외소화전 설치개수(최대 4개까지만 산정)에 13.5 m313.5\ \mathrm{m}^313.5 m3를 곱한 값 이상으로 한다. 옥외소화전이 6개이므로 최대 산정개수 4개를 적용하면 4×13.5=54 m34 \times 13.5 = 54\ \mathrm{m}^34×13.5=54 m3 이상이 필요하다.