모두CBT

위험물제조소에 설치하는 환기설비에서 급기구가 설치된 실의 바닥면적이 100m 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 23년 1회차

위험물제조소에 설치하는 환기설비에서 급기구가 설치된 실의 바닥면적이 100m2인 경우, 급기구의 크기는 몇 cm2 이상으로 하여야 하는가?

1
300cm2
2
450cm2
3
600cm2
4
800cm2
해설
급기구는 바닥면적 150m² 마다 1개 이상, 크기 800cm² 이상이 원칙이나, 바닥면적 150m² 미만이면 60m² 미만 150cm²·60~90m² 미만 300cm²·90~120m² 미만 450cm²·120~150m² 미만 600cm² 이상으로 한다. 100m²는 '90m² 이상 120m² 미만' 구간이므로 450cm² 이상.
[근거] 위험물안전관리법 시행규칙 별표4 Ⅴ(환기설비)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.