모두CBT

압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 압력수조의 최소압력(MPa)은? (단, 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 21년 3회차
압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 압력수조의 최소압력(MPa)은? (단, 소방용 호스의 마찰손실 수두압은 3MPa, 배관의 마찰손실 수두압은 1MPa, 낙차의 환산수두압은 1.35MPa이다.)
1
5.35
2
5.70
3
6.00
4
6.35
해설

위험물안전관리법 시행규칙 별표17에서 압력수조 방식의 필요압력은 소방용 호스 마찰손실수두압, 배관 마찰손실수두압, 낙차 환산수두압에 0.35MPa를 더하여 구한다. 즉 P=3+1+1.35+0.35=5.70MPaP = 3 + 1 + 1.35 + 0.35 = 5.70\,\mathrm{MPa}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.