모두CBT

위험물안전관리법령상 제4류 위험물을 저장하는 장소의 살수기준면적이 27… | [위험물기능사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 17년 1회차

위험물안전관리법령상 제4류 위험물을 저장하는 장소의 살수기준면적이 279m2 미만이고 위험물의 인화점이 38℃ 미만인 경우, 스프링클러설비가 제4류 위험물에 적응성을 가지려면 살수밀도(방사밀도)는 몇 L/m2분 이상이어야 하는가?

1
8.1
2
12.2
3
13.9
4
16.3
해설

스프링클러설비는 제4류 위험물에 원칙적으로 적응성이 없으나(△), 살수기준면적에 따른 방사밀도 기준을 충족하면 적응성이 인정된다.

살수기준면적 279m2 미만에서 인화점 38℃ 미만이면 16.3L/m2분 이상, 인화점 38℃ 이상이면 12.2L/m2분 이상이며, 면적이 넓어질수록 기준값은 작아져 465m2 이상에서는 각각 12.2, 8.1L/m2분 이상이다.

[근거] 위험물안전관리법 시행규칙 별표17 Ⅰ 제4호 비고 제1호(스프링클러설비의 방사밀도 표)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.