위험물제조소 건축물의 1층에 옥내소화전 3개, 2층에 옥내소화전 6개를 설치하였다. 이때 확보하여야 하는 수원의 수량은 몇 m3 이상인가?

1
23.4m3
2
31.2m3
3
39m3
4
46.8m3
해설

수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(5개 이상이면 5개)에 7.8m3를 곱한 양 이상으로 한다. 가장 많은 층은 2층의 6개이지만 5개로 계산하므로
5×7.8m3=39m35 \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 39\,\mathrm{m^3} 이상이다.
6개를 그대로 곱한 46.8m3는 5개 상한을 놓친 오답이다.

[근거] 위험물안전관리법 시행규칙 별표17 Ⅰ 제5호 마목(옥내소화전설비의 설치기준)