모두CBT

위험물안전관리법령상 기타 소화설비의 용량과 능력단위의 연결이 옳지 않은… | [위험물기능사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 17년 1회차

위험물안전관리법령상 기타 소화설비의 용량과 능력단위의 연결이 옳지 않은 것은?

1
소화전용물통 8L - 0.3단위
2
수조(소화전용물통 3개 포함) 80L - 1.5단위
3
마른 모래(삽 1개 포함) 50L - 0.5단위
4
팽창질석 또는 팽창진주암(삽 1개 포함) 160L - 0.5단위
해설

팽창질석 또는 팽창진주암(삽 1개 포함) 160L의 능력단위는 1.0이다. 나머지는 모두 옳다.

[정리] 물통 8L=0.3, 수조 80L(물통 3개)=1.5, 수조 190L(물통 6개)=2.5, 마른 모래 50L(삽 1개)=0.5, 팽창질석·팽창진주암 160L(삽 1개)=1.0

[근거] 위험물안전관리법 시행규칙 별표17 Ⅰ 제5호 라목(소화설비의 능력단위 표)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.