옥내소화전의 방수구는 소방대상물의 층 마다 설치하되 당해 소방대상물의 각부분으로 부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 얼마 이하가 되도록 설치하여야 하는가?
10m
15m
20m
25m
옥내소화전의 방수구는 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하여야 한다.