옥내저장소의 보유공지는 지정수량 20배 이상 50배 미만의 위험물을 옥내저장소에 저장하여 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 03년 1회차
옥내저장소의 보유공지는 지정수량 20배 이상 50배 미만의 위험물을 옥내저장소에 저장하여 동일부지에 2개 이상 인접할 경우 보유공지 너비를 1/3로 감축한다.이 때 감축할 수 있는 공지의 너비는 얼마인가?
1
1.5m 이상
2
2m 이상
3
3m 이상
4
5m 이상
해설
지정수량 20배 이상 50배 미만의 위험물을 저장하는 옥내저장소를 동일부지 내에 2개 이상 인접하여 설치하는 경우, 보유공지의 너비를 규정 너비의 1/3로 할 수 있되 그 너비는 3m 이상이어야 한다.