옥내소화전설비에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 수원은 옥내소화전의 설치 개수가 가장 많은 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 05년 2회차
옥내소화전설비에서 펌프를 이용한 가압송수장치의 수원은 옥내소화전의 설치 개수가 가장 많은 층의 설치 개수(5 이상인 경우에는 5개)에 얼마를 곱한 양 이상으로 확보하여야 하는가?
1
260ℓ /min
2
360ℓ /min
3
460ℓ /min
4
560ℓ /min
해설

위험물 제조소등의 옥내소화전설비는 하나의 노즐 방수량이 260L/min 이상이어야 한다. 수원은 설치개수가 가장 많은 층의 개수(5 이상이면 5개)에 이 방수량으로 30분간 방수한 양인 7.8m³를 곱한 양 이상으로 확보한다.