모두CBT

압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 압력수조의 최소압력(MPa)은? (단, 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 06년 3회차
압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 압력수조의 최소압력(MPa)은? (단, 소방용 호스의 마찰손실 수두압 : 3MPa, 배관의 마찰손실 수두압 : 1MPa, 낙차의 환산 수두압 : 1.35MPa )
1
5.35
2
5.70
3
6.00
4
6.35
해설

압력수조를 이용한 옥내소화전설비 가압송수장치의 압력수조 최소압력은 P=p1+p2+p3+0.35MPaP = p_1+p_2+p_3+0.35\,\mathrm{MPa}(소방용호스 마찰손실수두압 p1p_1, 배관 마찰손실수두압 p2p_2, 낙차 환산수두압 p3p_3)로 구한다. 대입하면 P=3+1+1.35+0.35=5.70MPaP=3+1+1.35+0.35=5.70\,\mathrm{MPa}로 보기 값과 일치한다.