모두CBT

제3석유류 40,000L를 저장하고 있는 곳에 소화설비를 설치할 때, 소요 단위는 몇 단위 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 07년 1회차
제3석유류 40,000L를 저장하고 있는 곳에 소화설비를 설치할 때, 소요 단위는 몇 단위인가? (단, 비수용성이다)
1
1단위
2
2단위
3
3단위
4
4단위
해설

위험물의 1소요단위는 지정수량의 10배이고, 제3석유류(비수용성)의 지정수량은 2,000L이다. 지정수량 배수 = 40,0002,000=20\dfrac{40{,}000}{2{,}000} = 20배이므로 소요단위 = 2010=2\dfrac{20}{10} = 2단위이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.