모두CBT

이산화탄소소화설비의 기준에서 전역방출방식의 분사헤드의 방사압력은 저압식의 것에 있어서는 1 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 09년 3회차
이산화탄소소화설비의 기준에서 전역방출방식의 분사헤드의 방사압력은 저압식의 것에 있어서는 1.05Mpa 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 이 때 저압식의 것은 소화약제가 몇 ℃ 이하의 온도로 용기에 저장되어 있은 것을 말하는가?
1
-18℃
2
0℃
3
10℃
4
25℃
해설

이산화탄소소화설비의 저압식은 소화약제를 18C-18\,^\circ\mathrm{C} 이하의 저온으로 저장용기에 저장하는 방식을 말하며, 이 경우 전역방출방식 분사헤드의 방사압력은 1.05MPa1.05\,\mathrm{MPa} 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.