위험물시설에 설치하는 소화설비와 관련한 소요단위의 산출방법에 관한 설명 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 10년 1회차
위험물시설에 설치하는 소화설비와 관련한 소요단위의 산출방법에 관한 설명 중 옳은 것은?
1
제조소들의 옥외에 설치된 공작물은 외벽이 내화구조인 것으로 간주한다.
2
위험물은 지정수량의 20배를 1소요단위로 한다.
3
취급소의 건축물은 외벽이 내화구조인 것은 연면적 75m2를 1소요단위로 한다.
4
제조소의 건축물은 외벽이 내화구조인 것은 연면적 150m2를 1소요단위로 한다.
해설
제조소등의 옥외에 설치된 공작물은 외벽이 내화구조인 것으로 간주하여 소요단위를 산출한다. 위험물은 지정수량의 10배(20배 아님)를 1소요단위로 하며, 내화구조 외벽을 갖는 제조소·취급소 건축물은 연면적 100m²(제조소 150m², 취급소 75m²로 서술한 것은 틀림)를 기준으로 소요단위를 계산한다.