위험물탱크의 용량은 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다. 이 경우 소화약제 방출 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 11년 1회차
위험물탱크의 용량은 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다. 이 경우 소화약제 방출구를 탱크안의 윗부분에 설치하는 탱크의 공간용적은 당해 소화설비의 소화약제 방출구 아래의 어느 범위의 면으로부터 윗부분의 용적으로 하는가?
1
0.1미터 이상 0.5미터 미만 사이의 면
2
0.3미터 이상 1미터 미만 사이의 면
3
0.5미터 이상 1미터 미만 사이의 면
4
0.5미터 이상 1.5미터 미만 사이의 면
해설
탱크의 공간용적은 일반적으로 내용적의 5/100 이상 10/100 이하로 하지만, 소화약제 방출구를 탱크 안 윗부분에 설치한 탱크는 그 방출구 아래의 0.3m 이상 1m 미만 사이의 면으로부터 윗부분의 용적을 공간용적으로 한다. 소화약제가 퍼질 공간을 확보하기 위한 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.