위험물안전관리법령에서 규정하고 있는 옥내소화전설비의 설치기준에 관한 내용 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 11년 2회차
위험물안전관리법령에서 규정하고 있는 옥내소화전설비의 설치기준에 관한 내용 중 옳은 것은?
1
제조소등 건축물의 층마다 당해 층마다 당해 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다.
2
수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개)에 18.6m3를 곱한 양 이상이 되도록 설치한다.
3
옥내소화전설비는 각 층을 기준으로 하여 당해 층의 모든 옥내소화전(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우에 각 노즐선단의 방수압력이 170kPa 이상의 성능이 되도록 한다.
4
옥내소화전설비는 각 층을 기준으로 하여 당해 층의 모든 옥내소화전(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우에 각 노즐선단의 방수량이 1분당 130L 이상의 성능이 되도록 한다.
해설
옥내소화전은 제조소등 건축물의 층마다 그 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하는 것이 옳다. 수원은 설치개수(최대 5개)에 7.8m3를 곱한 양 이상, 방수압력은 350kPa 이상, 방수량은 분당 260L 이상이어야 하므로 나머지 보기는 수치가 틀렸다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.