모두CBT

고정 지붕 구조를 가진 높이 15m의 원통종형 옥외저장탱크안의 탱크 상부로부터 아래로 1m 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 11년 2회차
고정 지붕 구조를 가진 높이 15m의 원통종형 옥외저장탱크안의 탱크 상부로부터 아래로 1m지점에 포 방출구가 설치되어 있다. 이 조건의 탱크를 신설하는 경우 최대 허가량은 얼마인가? (단, 탱크의 단면적은 100m2이고, 탱크 내부에는 별다른 구조물이 없으며, 공간용적 기준은 만족하는 것으로 가정한다.)
1
1400m3
2
1370m3
3
1350m3
4
1300m3
해설

소화설비를 설치하는 탱크의 공간용적은 소화약제 방출구 아래 0.3m 이상 1m 미만 사이의 면으로부터 윗부분이므로, 최대 허가량은 방출구 아래 0.3m 면까지 채운 용량이다. 유효 높이는 1510.3=13.7m15 - 1 - 0.3 = 13.7\,\mathrm{m}이고, 허가량은 100×13.7=1,370m3100 \times 13.7 = 1{,}370\,\mathrm{m^3}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.