모두CBT

위험물제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 11년 3회차
위험물제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은?
1
옥내소화전은 건축물의 층마다 당해 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 설치하여야 한다.
2
당해 층의 모든 옥내소화전(5개 이상인 경우는 5개)을 동시에 사용할 경우 각 노즐선단에서의 방수량은 130L/min 이상이어야 한다.
3
당해 층의 모든 옥내소화전(5개 이상인 경우는 5개)을 동시에 사용할 경우 각 노즐선단에서의 방수압력은 250kPa 이상이어야 한다.
4
수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수(5개 이상인 경우는 5개)에 2.6m3를 곱한 양 이상이 되도록 설치하여야 한다.
해설

위험물제조소등의 옥내소화전은 층마다 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다. 방수량은 노즐선단에서 260L/min 이상, 방수압력은 350kPa 이상이어야 하고, 수원의 수량은 설치개수(최대 5개)에 7.8m3를 곱한 양 이상이어야 하므로 나머지 보기는 일반 건축물 기준을 섞은 틀린 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.