모두CBT

위험물안전관리법령에서 정한 이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 11년 4회차
위험물안전관리법령에서 정한 이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치기준으로 옳은 것은?
1
저압식 저장용기의 충전비 : 1.0 이상 1.3 이하
2
고압식 저장용기의 충전비 : 1.3 이상 1.7 이하
3
저압식 저장용기의 충전비 : 1.1 이상 1.4 이하
4
고압식 저장용기의 충전비 : 1.7 이상 2.1 이하
해설

이산화탄소 소화약제 저장용기의 충전비는 저압식이 1.1 이상 1.4 이하, 고압식이 1.5 이상 1.9 이하이다. 저압식은 약 −18℃로 냉각 저장하여 압력이 낮으므로 고압식보다 충전비가 작다.