모두CBT

위험물안전관리법령에서 정한 자동화재탐지설비에 대한 기준으로 틀린 것은? (단, 원칙적인 경 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 12년 3회차
위험물안전관리법령에서 정한 자동화재탐지설비에 대한 기준으로 틀린 것은? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)
1
경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 할 것
2
하나의 경계구역의 면적은 600m2 이하로 할 것
3
하나의 경계구역의 한 변 길이는 30m 이하로 할 것
4
자동화재탐지설비에는 비상전원을 설치할 것
해설

자동화재탐지설비 하나의 경계구역 한 변의 길이는 50m 이하로 하여야 한다. '30m 이하'는 실제 기준과 달라 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.