소화난이도 등급 I의 옥내탱크저장소에 설치하는 소화설비가 아닌 것은? (단, 인화점이 70 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 13년 2회차
소화난이도 등급 I의 옥내탱크저장소에 설치하는 소화설비가 아닌 것은? (단, 인화점이 70℃ 이상인 제4류 위험물만을 저장,취급 하는 장소이다.)
1
물분무소화설비, 고정식포소화설비
2
이동식외의 이산화탄소소화설비, 고정식포소화설비
3
이동식의 분말소화설비, 스프링클러설비
4
이송식외의 할로겐화합물소화설비, 물분무소화설비
해설
소화난이도등급 Ⅰ의 옥내탱크저장소로서 인화점 70 ℃ 이상의 제4류 위험물만을 저장·취급하는 경우에는 물분무소화설비, 고정식 포소화설비, 이동식 외의 불활성가스(이산화탄소)소화설비, 이동식 외의 할로겐화합물소화설비, 이동식 외의 분말소화설비 중에서 설치한다. 따라서 이동식 분말소화설비와 스프링클러설비의 조합은 해당하지 않는다.