위험물제조소에 옥외소화전이 5개가 설치 되어있다. 이 경우 확보하어야 … | [위험물기능사 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 13년 2회차
위험물제조소에 옥외소화전이 5개가 설치 되어있다. 이 경우 확보하어야 하는 수원의 법정 최소량은 몇m3 인가?
1
28
2
35
3
54
4
67.5
해설
옥외소화전설비의 수원은 설치개수(4개 이상이면 4개)에 13.5 m3를 곱한 양 이상이어야 한다.
옥외소화전이 5개이므로
참고로 옥내소화전설비는 설치개수(최대 5개)에 7.8 m3를 곱한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.