고정 지붕 구조를 가진 높이 15m의 원통종형 옥외위험물 저장탱크 안의 탱크 상부로부터 아래로 1m 지점에 고정식포 방출구가 설치되어 있다. 이 조건의 탱크를 신설하는 경우 최대 허가량은 얼마인가? (단, 탱크의 내부 단면적은 100m2이고, 탱크 내부에는 별다른 구조물이 없으며, 공간용적 기준은 만족하는 것으로 가정한다.)
1
1,400m3
2
1,370m3
3
1,350m3
4
1,300m3
해설
소화약제 방출구가 있는 탱크의 공간용적은 방출구 아래 0.3m 지점(방출구가 최상단으로부터 1m 아래이므로 최상단으로부터 1.3m 아래 지점)부터 그 윗부분까지의 용적으로 한다. 이 부분의 용적은 이며, 탱크 전체 내용적 에서 이를 제외하면 허가량은 이다.