모두CBT

위험물제조소등에 옥내소화전설비를 설치할 때 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전의 개 상세 페이지

1[위험물기능사 필기] 14년 2회차
위험물제조소등에 옥내소화전설비를 설치할 때 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 소화전의 개수가 4개일 때 확보하여야 할 수원의 수량은?
1
10.4m3
2
20.8m3
3
31.2m3
4
41.6m3
해설

옥내소화전설비의 수원의 양은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8㎥를 곱한 양 이상이어야 한다. 개수가 4개이므로 4×7.8=31.2m34 \times 7.8 = 31.2\,\mathrm{m^3} 이상이 필요하다.