위험물안전관리법령상 압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 … | [위험물기능사 필기] 14년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[위험물기능사 필기] 14년 3회차
위험물안전관리법령상 압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 가압송수장치에서 압력수조의 최소압력(MPa)은? (단, 소방용 호스의 마찰손실 수두압은 3MPa, 배관의 마찰 손실 수두압은 1MPa, 낙차의 환산수두압은 1.35MPa이다.)
1
5.35
2
5.70
3
6.00
4
6.35
해설
압력수조를 이용한 옥내소화전설비의 압력수조 최소압력은
(MPa)로 구하며(0.35MPa은 방수압 확보를 위한 고정값),
대입하면 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.