모두CBT
위험물제조소등에 옥외소화전을 6개 설치할 경우 수원의 수량은 몇 m3 이상이어야 하는가?
48m3 이상
54m3 이상
60m3 이상
81m3 이상
옥외소화전설비의 수원의 양은 옥외소화전 설치개수(설치개수가 4개 이상인 경우 4개)에 13.5㎥를 곱한 양 이상으로 하여야 한다. 6개를 설치하였더라도 최대 4개를 기준으로 계산하므로 4×13.5=54 m34 \times 13.5 = 54\,\mathrm{m^3}4×13.5=54m3 이상이 필요하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.