모두CBT

금속관 공사에서 관에 넣는 전선은 연선을 사용하는 것이 원칙이지만, 단면적 몇 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 23년 1회차

금속관 공사에서 관에 넣는 전선은 연선을 사용하는 것이 원칙이지만, 단면적 몇 [mm2][\mathrm{mm^2}] 이하의 구리(동) 전선은 단선을 사용할 수 있는가?

1
2.5[mm2]2.5[\mathrm{mm^2}]
2
4[mm2]4[\mathrm{mm^2}]
3
6[mm2]6[\mathrm{mm^2}]
4
10[mm2]10[\mathrm{mm^2}]
해설
금속관 공사의 전선은 연선이 원칙이나 단면적 10mm² 이하의 구리 전선(알루미늄은 16mm² 이하)은 단선을 사용할 수 있다. 또한 전선은 옥외용 비닐절연전선(OW)을 제외한 절연전선이어야 하며 관 안에서 접속점을 만들어서는 안 된다.
[근거] KEC 232.12.1