연접인입선 시설 제한규정에 대한 설명으로 잘못 된 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 23년 1회차
연접인입선 시설 제한규정에 대한 설명으로 잘못 된 것은?
1
분기하는 점에서 100m를 넘지 않아야 한다.
2
폭 5m를 넘는 도로를 횡단하지 않아야 한다.
3
옥내를 통과해서는 안 된다.
4
분기하는 점에서 고압의 경우에는 200m를 넘지 않아야 한다.
해설

KEC 221.1.2에 따라 연접인입선은 저압에만 시설할 수 있으며 고압·특고압 연접인입선은 시설이 금지되어 있으므로 고압에 200m를 허용한다는 설명은 잘못되었다. 저압 연접인입선은 분기점으로부터 100m를 초과하지 않고, 폭 5m를 넘는 도로를 횡단하지 않으며, 옥내를 관통하지 않아야 한다.