금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설 방법으로 옳은 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 22년 3회차
금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설 방법으로 옳은 것은?
1
전선은 옥외용 비닐절연전선(OW)을 사용한다.
2
금속관 안에서 전선의 접속점을 만들 수 있다.
3
콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 1.2[mm] 이상으로 한다.
4
단면적 의 구리 단선을 관에 넣어 시설할 수 있다.해설
금속관 공사의 전선은 옥외용 비닐절연전선(OW)을 제외한 절연전선이어야 하고, 관 안에서 접속점을 만들어서는 안 되며, 단선은 구리 단면적 10mm² 이하(알루미늄 16mm² 이하)만 사용할 수 있다. 콘크리트에 매설하는 관의 두께는 1.2mm 이상(기타 1mm 이상)이 맞다. 템플릿의 구 접지공사 종별 보기는 폐지되어 제외하였다. [근거] KEC 232.12.1, 232.12.2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.