과전류차단기로 저압전로에 사용하는 정격전류 32[A]인 범용 퓨즈(gG… | [전기기능사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 22년 1회차
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 정격전류 32[A]인 범용 퓨즈(gG)는 정격전류의 몇 배인 전류가 흐를 때 60분 이내에 용단되어야 하는가?
1
1.25배
2
1.5배
3
1.6배
4
1.9배
해설
현행 KEC에서 저압전로용 범용 퓨즈(gG)는 정격전류 16A 이상 63A 이하인 경우 60분 동안 정격전류 1.25배에는 용단되지 않고, 1.6배 전류에서는 60분 이내에 용단되어야 한다. 구 판단기준의 '수평 부착 시 정격전류 1.1배에 견딜 것' 규정은 폐지되고 gG 퓨즈의 불용단·용단 배수 체계로 바뀌었다(근거: KEC 212.6.3, 표 212.6-1).