전선을 접속하는 방법으로 틀린 것은? | [전기기능사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 22년 1회차
전선을 접속하는 방법으로 틀린 것은?
1
전기 저항이 증가되지 않아야 한다.
2
전선의 세기는 30[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
3
접속 부분은 와이어 커넥터 등 접속 기구를 사용하거나 납땜을 한다.
4
알루미늄을 접속할 때는 고시된 규격에 맞는 접속관 등의 접속 기구를 사용한다.
해설

전선 접속 부분의 세기(인장강도)는 접속 전의 80% 이상으로 유지해야 하므로, 20% 이상 감소시키지 않아야 한다. 따라서 30% 이상 감소시키지 않으면 된다는 설명이 틀린 것이다. 전기저항을 증가시키지 않을 것, 접속기구 사용 또는 납땜 등은 옳은 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.