전주의 길이가 16[m]인 지지물을 건주하는 경우에 땅에 묻히는 최소 깊이는 몇[m] 인가?(단. 설계하중이 6.8kN 이하 이다.)
1
1.5
2
2
3
2.5
4
3
해설

KEC 331.7에 따라 설계하중 6.8 kN 이하이고 길이가 15 m를 초과하는 지지물은 땅에 묻히는 깊이를 2.5 m 이상으로 하여야 한다. 길이 15 m 이하인 경우에는 전체 길이의 1/6 이상을 묻는다.