저압전로에 사용하는 주택용 배선차단기(정격전류 63A 이하)는 정격전류의 몇 배의 전류가 흐를 때 60분 이내에 자동으로 동작하여야 하는가?

1
1.05
2
1.13
3
1.3
4
1.45
해설
주택용 배선차단기(63A 이하)는 부동작전류 1.13배, 동작전류 1.45배이며 60분 이내에 동작하여야 한다. 산업용 배선차단기는 부동작 1.05배·동작 1.3배이다. 구 판단기준의 '정격전류 배수·분 단위' 동작표(예: 2배 전류 2분)는 폐지되었다.
[근거] KEC 212.3.4(보호장치의 특성 - 주택용 배선차단기 과전류트립 동작시간 및 특성)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.