모두CBT

전기자 저항이 0.2Ω, 전류 100A, 전압 120V 일 때 분권전동기의 발생 동력[kW 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 21년 1회차
전기자 저항이 0.2Ω, 전류 100A, 전압 120V 일 때 분권전동기의 발생 동력[kW]은?
1
5
2
10
3
14
4
20
해설

분권전동기의 역기전력은 E=VIaRa=120100×0.2=100VE=V-I_aR_a=120-100\times 0.2=100\,\mathrm{V}이다. 발생 동력(기계적 출력)은 P=EIa=100×100=10000W=10kWP=EI_a=100\times 100=10000\,\mathrm{W}=10\,\mathrm{kW}이다.