5.5[kW], 220[V] 유도전동기의 전전압 기동시의 기동전류가 150[A]이었다. 여기에 Y-△ 기동시 기동전류는 몇 [A]가 되는가?
50
70
87
95
Y-Δ 기동을 하면 각 상 권선에 걸리는 전압이 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}31로 낮아져 기동전류는 전전압 기동의 13\dfrac{1}{3}31로 줄어든다. 따라서 150×13=50 A150\times\dfrac{1}{3}=50\,\mathrm{A}150×31=50A가 된다.