용량 50[kVA]50[\mathrm{kVA}]50[kVA]인 단상 변압기 2대를 V결선하였을 때 공급할 수 있는 3상 출력은 약 몇 [kVA][\mathrm{kVA}][kVA]인가?
86.6[kVA]86.6[\mathrm{kVA}]86.6[kVA]
100[kVA]100[\mathrm{kVA}]100[kVA]
150[kVA]150[\mathrm{kVA}]150[kVA]
173[kVA]173[\mathrm{kVA}]173[kVA]
V결선의 출력은 PV=3P=3×50≈86.6[kVA]P_V = \sqrt{3}P = \sqrt{3} \times 50 \approx 86.6[\mathrm{kVA}]PV=3P=3×50≈86.6[kVA]이다.검산: 1.732×50=86.61.732 \times 50 = 86.61.732×50=86.6. 2대 용량의 단순 합 100이 아니라 3P\sqrt{3}P3P이며, 이용률은 3P2P≈86.6[%]\dfrac{\sqrt{3}P}{2P} \approx 86.6[\%]2P3P≈86.6[%], Δ\DeltaΔ결선 대비 출력비는 3P3P≈57.7[%]\dfrac{\sqrt{3}P}{3P} \approx 57.7[\%]3P3P≈57.7[%]이다.[근거] V결선 출력 P_V=√3P
V결선의 출력은 PV=3P=3×50≈86.6[kVA]P_V = \sqrt{3}P = \sqrt{3} \times 50 \approx 86.6[\mathrm{kVA}]PV=3P=3×50≈86.6[kVA]이다.검산: 1.732×50=86.61.732 \times 50 = 86.61.732×50=86.6. 2대 용량의 단순 합 100이 아니라 3P\sqrt{3}P3P이며, 이용률은 3P2P≈86.6[%]\dfrac{\sqrt{3}P}{2P} \approx 86.6[\%]2P3P≈86.6[%], Δ\DeltaΔ결선 대비 출력비는 3P3P≈57.7[%]\dfrac{\sqrt{3}P}{3P} \approx 57.7[\%]3P3P≈57.7[%]이다.
[근거] V결선 출력 P_V=√3P