모두CBT

합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 20년 3회차
합성수지관 공사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 한다.
2
관 상호간 및 박스와는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다.
3
관의 지지점간의 거리는 3m이상으로 한다.
4
합성 수지관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
해설

KEC 232.11(합성수지관공사)에서 관의 지지점 간 거리는 1.5 m 이하로 하여야 하므로 "3 m 이상"은 틀린 설명이다. 관 상호 및 박스와의 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배(접착제 사용 시 0.8배) 이상으로 하고, 관 안에는 전선의 접속점이 없어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.