순저항 부하의 단상 전파 정류회로에서 직류 평균전압 180[\mathrm{V 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 20년 3회차

순저항 부하의 단상 전파 정류회로에서 직류 평균전압 180[V]180[\mathrm{V}]를 얻으려면 교류 입력전압(실효값)은 약 몇 [V][\mathrm{V}]로 해야 하는가? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)

1
162
2
200
3
254
4
400
해설
단상 전파 정류의 직류 평균전압은 Ed=22πE0.9EE_d=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}E\approx 0.9E이므로 E=1800.9=200[V]E=\dfrac{180}{0.9}=200[\mathrm{V}]. 검산: 0.9×200=180[V]0.9\times 200=180[\mathrm{V}]로 일치한다. 162는 0.9를 곱한 오류, 400은 반파 계수 0.45로 나눈 오류, 254는 최대값(2\sqrt{2}배)과 혼동한 값이다.
[근거] 정류회로 이론(단상 전파 Ed=0.9E)