정격이 10000V, 500A, 역률 90%의 상동기발전기의 단락전류 IsA는?(단, 단락비는 1.3으로 하고, 전기자저항은 무시한다.)
450
550
650
750
단락전류는 단락비와 정격전류의 곱으로 구한다. Is=Ks×In=1.3×500=650 AI_s = K_s \times I_n = 1.3 \times 500 = 650\,\mathrm{A}Is=Ks×In=1.3×500=650A이다. 문제에 주어진 역률은 계산에 사용되지 않는다.