특수장소와 그 장소에 시공할 수 있는 저압 옥내배선 공사방법의 연결로 옳지 않은 것은?
1
폭연성 분진 위험장소 — 금속관공사
2
가연성 분진 위험장소 — 합성수지관공사
3
위험물을 제조·저장하는 장소 — 케이블공사
4
가연성 가스가 체류하는 장소 — 합성수지관공사
해설
가연성 가스가 새거나 체류하는 장소의 저압 옥내배선은 금속관공사 또는 케이블공사만 가능하며 합성수지관공사는 시공할 수 없다. 폭연성 분진 장소는 금속관·케이블공사, 가연성 분진 장소와 위험물 장소는 합성수지관·금속관·케이블공사가 허용된다. [근거] KEC 242.2(분진 위험장소)·242.3(가스증기 위험장소)·242.4(위험물 등이 존재하는 장소)