화약류 저장소 안의 백열전등·형광등 조명설비에 전기를 공급하는 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?

1
전로의 대지전압은 300V 이하로 한다.
2
전기기계기구는 전폐형의 것으로 한다.
3
전용 개폐기 및 과전류차단기는 화약류 저장소 안에 시설한다.
4
전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하거나 경보하는 장치를 시설한다.
해설
화약류 저장소에 전기를 공급하는 전로의 전용 개폐기 및 과전류차단기는 화약류 저장소 '이외의 곳'에 각 극에 취급자 외의 자가 쉽게 조작할 수 없도록 시설하여야 한다. 대지전압 300V 이하, 전기기계기구 전폐형, 지락 시 자동 차단·경보 장치 시설은 옳은 내용이다.
[근거] KEC 242.5.1(화약류 저장소에서 전기설비의 시설)