그림은 직류전동기 속도제어 회로 및 트랜지스터의 스위칭 동작에 의하여 전동기에 가해진 전압 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 20년 1회차
그림은 직류전동기 속도제어 회로 및 트랜지스터의 스위칭 동작에 의하여 전동기에 가해진 전압의 그래프이다. 트랜지스터 도통 시간 ⓐ가 0.03초, 1주기 시간 ⓑ가 0.05초 일 때, 전동기에 가해지는 전압의 평균은?(단, 전동기의 역률은 1이고 트랜지스터의 전압강하는 무시한다.)
문제 이미지
1
4.8[V]
2
6.0[V]
3
7.2[V]
4
8.0[V]
해설

초퍼 회로에서 전동기에 가해지는 평균 전압은 Vav=tonTVV_{av}=\dfrac{t_{on}}{T}V로 구한다. 전원 전압 12V에 대해 Vav=0.030.05×12=0.6×12=7.2VV_{av}=\dfrac{0.03}{0.05}\times12=0.6\times12=7.2\,\mathrm{V}이다.