Δ 결선으로 된 부하에 각 상의 전류가 10A 이고 각 상의 저항이 4Ω, 리액턴스가 3Ω이라 하면 전체 소비전력은 몇 W인가?
1
2000
2
18000
3
1500
4
1200
해설
소비전력은 각 상의 저항에서만 발생하므로 3상 전체 소비전력은 이다. 대입하면 이다. 리액턴스 은 무효전력 성분이므로 소비전력 계산에 포함하지 않는다.